标题: 下午遇到一次罕见的 USP 故障,还坏了不少设备。。。
市电停电,机房的双路UPS居然全部挂掉,估计是后备电池柜里面的电池都失效了?。。。

两分钟后市电恢复,发现有个 CISCO 3560G 交换机歇菜了,加电直接不自检。悲摧啊,明天找台3750G先顶上。。。

停电还导致一块SAS硬盘损坏,一台服务器内存告警,tnnd...
作者: wmfy808    时间: 2014-6-10 23:56
什么机房,哪个机房?
作者: opelnic    时间: 2014-6-10 23:56
是不是内部有短路,估计是某个网线被雷劈了。
作者: 贱人就是矫情    时间: 2014-6-10 23:56
你确定这是市电中断导致的?  不是来电时电流过大导致的??
作者: hotsnow    时间: 2014-6-10 23:59
贱人就是矫情 发表于 2014-6-10 23:56
你确定这是市电中断导致的?  不是来电时电流过大导致的??

我也怀疑硬件损坏很可能是来电时电流冲击导致的。。。
作者: 咯拉无米    时间: 2014-6-11 00:07
肯定是来电时电流过大造成的
去年我们这里 一次断电 造成好多家的 路由  家电损坏的
作者: hotsnow    时间: 2014-6-11 00:11
这么多年头一次遇到双路UPS同时失效的情况,真是无语。。。

还是没经验,以后遇到断电(希望不会再出现了)先把每列机柜的空气开关全部断掉,等来电后挨个柜子上电,应该会在一定程度上减少硬件损坏吧?
作者: opelnic    时间: 2014-6-11 00:18
干脆2个机柜做一个UPS好了
作者: 云生    时间: 2014-6-11 06:12
你是机房负责人?
作者: zrdlrofmine    时间: 2014-6-11 07:52
热血妹妹

作者: vaman    时间: 2014-6-11 08:49
目测是来炫耀机柜的
作者: 槛外人    时间: 2014-6-11 08:52
好厉害,看起来机房规模很大的样子。
作者: lxfy    时间: 2014-6-11 10:13
上次机房空调坏了,差点在里面中暑
作者: Diss    时间: 2014-6-11 10:14
单位也坏了一台交换机。。。